我們了解過手操器可以連接差壓變送器、壓力變送器等現場儀表,對他們進行校準,今天我們一起來看看差壓變送器的校準吧。


  首先將變送器的阻尼調至零狀態,先調零點,然后加滿度壓力調滿量程,使輸出為20mA,在現場調校講的是快,在此介紹手操器零點、量程的快速調校法。


  調零點時對滿度幾乎沒有影響,但調滿度時對零點有影響,在不帶遷移時其影響約為量程調整量的1/5,即量程向上調整1mA,零點將向上移動約0.2mA,反之亦然。例如:輸入滿量程壓力為100Kpa,該讀數為19.900mA,調量程電位器使輸出為19.900(20.000-19.900)*1.25=20.025mA.量程增加0.125mA,則零點增加1/5*0.125=0.025.調零點電位器使輸出為20.000mA.零點和滿量程調校正常后,再檢查中間各刻度,看其是否超差,必要時用手操器進行微調。然后進行遷移、線性、阻尼的調整工作。